一、工程任务和规模
1  同意本光伏发电工程开发任务以发电为主,工程建设将带动光伏产业技术进步,促进地区能源结构改善,实现场地的综合利用,对地方经济社会的发展起到积极的促进作用。
2  本工程站址范围及规模:位于江苏省宿迁市泗洪县。凯锋电子,外资产业园及皇盛电子厂房屋面,共24个屋面。外资产业园有10个屋面,分为8个混凝土屋面和2个彩钢屋面;皇盛电子为5个混凝土屋面;凯锋电子为9个混凝土屋面,初步估算拟建设规模约8.29185MWp。

二、太阳能资源
1  同意对项目地太阳能资源及气象条件的分析评价。

三、光伏发电系统设计
1  同意光伏组件选型。
2  同意采用集中式逆变器及其选型方案。
3  同意汇流箱的选型规格。
4  同意光伏组件的串联数及组件的排布方式。

三、电气部分
1  同意光伏阵列集电线路采用20kV电压等级,光伏阵列安装8台升压变压器,4台升压箱变T接成1回线路送入配电室,2回光伏集电线路经20kV母线汇集后接入20kV公共电网。
2  基本同意20kV箱变及20kV线路及设备选型方案。
3  同意光伏场区有关设备保护,监控、通信等设计方案。
四、土建部分
1  同意建筑屋面光伏组件方阵布置设计。
2  同意隔墙等级设计,其采用乙级防火门,主控制室室内装饰,采用规范要求等级的防火材料。
3  同意其混凝土屋面防水层做法。
4  同意阵列电池组件平面布置图。
5  同意支架基础平面布置图。
6  同意支架详图方案。
7  同意支架基础平面布置图。